Netzkabel Eigenbau - worauf achten!

+A -A
Autor
Beitrag
splatteralex
Inventar
#1 erstellt: 28. Apr 2011, 12:09
Hallo zusammen,

hab mir ein Stromkabel von Lapp Ölflex gekauft + Bals-Stecker und Kaltgerätebuchse!

Die Kabel habe ich am Bals mit Kabelendhülsen bestückt und verschraubt! Der Kaltgerätestecker hat keine Möglichkeit Aderendhülsen zu verwenden, nun hab ich einfach die blanke Litze auf die Schrauben geschraubt. Worauf muss ich noch achten?! Keine Ader steht über etc....

Da ja Wechselstrom herrscht, ist es doch eigentlich egal an welche Stecker welches Kabel kommt, ausgenommen die Erdung.. oder irre ich?! Also +/- wie bei Lautsprecherkabel kann ich nicht vertauschen oder Verpolen?!

Danke vorab!


[Beitrag von splatteralex am 28. Apr 2011, 12:12 bearbeitet]
paga58
Inventar
#2 erstellt: 28. Apr 2011, 12:27
Jemand, der sich nicht genau auskennt -also Du- sollte nicht potentiell gefährliche Konstruktionen zusammen bauen.

"Ich habe hier ein Messer, Silikonkissen und Pflaster. Wenn ich die Brüste meiner Freundin vergrößern will: Worauf muss ich achten?"


Gruß

Achim
splatteralex
Inventar
#3 erstellt: 28. Apr 2011, 12:41

paga58 schrieb:
Jemand, der sich nicht genau auskennt -also Du- sollte nicht potentiell gefährliche Konstruktionen zusammen bauen.

"Ich habe hier ein Messer, Silikonkissen und Pflaster. Wenn ich die Brüste meiner Freundin vergrößern will: Worauf muss ich achten?"


Gruß

Achim


Naja, aber mal ehrlich was soll man da falsch machen?! Klar das man nichts ungeschirmt lässt und abstehnde Kupferlitzen entfernt etc. so ein Anfänger bin ich nicht im Elektrobereich allerdings frag ich lieber zur Sicherheit einmal nach...

Geht einzig und alleine darum um ob die Verpolung egal ist, lt. Wikipedia ist dem so! Dann dürfte ich ja auch kein Lautsprecherkabel selbst bauen, da kann ich nämlich die Pole vertauschen....


[Beitrag von splatteralex am 28. Apr 2011, 12:42 bearbeitet]
Kay*
Inventar
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 14:40

Naja, aber mal ehrlich was soll man da falsch machen?


sach' mal, geht's noch

Kupferlitze zuverschrauben, ohne Aderend-Hülse,
IST FALSCH!

Hintergund ist, dass Kupfer für eine Verschraubung zuweich
ist und "wegfliesst"
splatteralex
Inventar
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 15:21
In der Kaltgerätebuches ist kein Platz mehr für Aderendhülsen!

http://www.audio-dir...geraetebuchse_l2.pdf
rebel4life
Inventar
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 16:01
Wie wäre es mit nem fertigen Kabel für 1€?

Wenn du es selbst konfektionierst, nimmt dir das kein Elektriker ab und im Brandfall zahlt somit die Versicherung ungern.

Wieso auch so ein Gemurkse kaufen?

http://www.pollin.de...altgeraetekabel.html


MFG Johannes


[Beitrag von rebel4life am 29. Apr 2011, 15:49 bearbeitet]
rebel4life
Inventar
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 16:12
Bitte löschen, Doppelpost bedingt durch gelöschten Beitrag.

MFG Johannes


[Beitrag von rebel4life am 29. Apr 2011, 15:50 bearbeitet]
pelowski
Hat sich gelöscht
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 10:22

Kay* schrieb:
...Hintergund ist, dass Kupfer für eine Verschraubung zu weich ist und "wegfliesst"

Hallo,

nein, das "Wegfließen" trifft auf Alu zu. Das Prob. hier sind die Litzen.

splatteralex schrieb:

In der Kaltgerätebuches ist kein Platz mehr für Aderendhülsen!

Dann liegt das daran, dass der Querschnitt des Kabels zu groß ist. Es gibt garantiert Aderendhülsen, die da reinpassen.

...Klar das man nichts ungeschirmt lässt...

Ich denke, es geht um ein stinknormales Netzkabel?

Jede HiFi-Anlage - wenn sie nicht Müll oder irgendetwas defekt ist - kommt sehr gut mit ungeschirmten Netzkabeln aus.

Grüße - Manfred
splatteralex
Inventar
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 10:27
Es ist ein Lapp Ölflex mit 3 x 2,5mm Durchmesser! Fertig konfektionierte Kabel haben eine ähnliche Kaltgerätebuchse! Vielleicht sind diese ja verlötet?

Ich hab jetzt mal Aderendhülsen draufgesteckt und vercrimpt.

Muss die aber kürzen und kann diese nur mit ca. 2mm an die feststellschraube in Kontakt bringen. Ob dies aussreichen mag?!

Vielleicht sollte ich mir ein Wattgate-Stecker besorgen oder sowas von Furutech die haben eine deutlich größere Führung für die Kabel, ähnlich wie das Gegenstück von Bals!
paga58
Inventar
#11 erstellt: 29. Apr 2011, 10:29
Bei solchen Fragen sieht man gleich, dass man keinesfalls Tipps geben sollte, sondern vom Basteln abzuraten ist.

Das aus optischen Gründen gerne verbaute Ölflex ist eher nicht als Geräteanschlussleitung geeignet. Dazu dann noch Poser-Stecker und mangelndes Fachwissen -> eine gefährliche Konstruktion entsteht.

Gruß

Achim
splatteralex
Inventar
#12 erstellt: 29. Apr 2011, 10:36

paga58 schrieb:
Bei solchen Fragen sieht man gleich, dass man keinesfalls Tipps geben sollte, sondern vom Basteln abzuraten ist.

Das aus optischen Gründen gerne verbaute Ölflex ist eher nicht als Geräteanschlussleitung geeignet. Dazu dann noch Poser-Stecker und mangelndes Fachwissen -> eine gefährliche Konstruktion entsteht.

Gruß

Achim


Nein, es geht darum, dass das Standart-Netkabel wackelig sitzt und durch den günstigen Preis des Ölflex auch die Optik aufgewertet wird, das hat mit Poserkabel nichts zu tun!

Viele User haben die Beipackstrippe von hochwertigen Geräten mit gerade solchen Kabel und aus diesem Grunde ausgetauscht!

Was mich persönlich nur verunsichert ist, dass z.b. Händler die Kabel in jeglicher Länge konfektioniert anbieten, die schustern die auch selbst zusammen! Ich frage mich nur warum die, die Phase auf den Steckern eindeutig markieren?! Hat dies überhaupt eine Bewandnis bei unserem Stromnetz?!

Aber vielleicht habt Ihr Recht und ich sollte für 10,-€ mehr mit ein konfektioniertes Kabel kaufen...
killersnake
Stammgast
#13 erstellt: 29. Apr 2011, 12:22
Standartnetkabel sitzt WACKELIG???
Dann solltest du vielleicht erst dein Gerät überprüfen?

Der von dir verlinkte Netzstecker ist mMn unterste Standartqualität.

Die Phase ist auf der Kaltgeräteanschlussbuchse/Stecker eundeutig festgelegt. Steht bei ordentlichen Steckverbindern sogar drauf.

Ansonsten schliesse ich mich der Meinung an: Finger weg!!

Irgendwie sind hier in letzter Zeit vermehrt "Profis" unterwegs die völlig planlos an netspannungführenden Teilen basteln.
rebel4life
Inventar
#14 erstellt: 29. Apr 2011, 12:30
Dann auch noch verlöten? Das ist genausowenig zulässig.

Und wenn der Standardstecker lose sitzt, dann würde ich persönlich über eine Reklamation nachdenken. Das ist für mich ein klarer Mangel.

MFG Johannes
splatteralex
Inventar
#15 erstellt: 29. Apr 2011, 13:18
Reklamieren?

Dann müsste ich den Pioneer LX83 und selbst für die PS3 (da gehts noch), sowie am Teufel Sub ein Fall aufmachen! Andere User berichten Ähnliches siehe der Pioneer LX83 Thread...
rebel4life
Inventar
#16 erstellt: 29. Apr 2011, 13:27
Entweder ist das Netzkabel, das mitgeliefert wurde kein Standardkabel oder die Buchse.

MFG Johannes
amplitudensieb
Ist häufiger hier
#17 erstellt: 29. Apr 2011, 13:32

pelowski schrieb:

Jede HiFi-Anlage - wenn sie nicht Müll oder irgendetwas defekt ist - kommt sehr gut mit ungeschirmten Netzkabeln aus.

Grüße - Manfred


erstaunlich wie sich einen derat Wind um ein simples Netzkabel machen läßt.

geschirmtes Netzkabel tztz das hab ich ja noch nie gehört.

splatteralex
Inventar
#18 erstellt: 29. Apr 2011, 13:42
Geschirmt ist vielleicht der falsch gewählte Ausdruck ich meinte eher isoliert (Litze!)!
pelowski
Hat sich gelöscht
#19 erstellt: 29. Apr 2011, 13:54

splatteralex schrieb:
Geschirmt ist vielleicht der falsch gewählte Ausdruck ich meinte eher isoliert (Litze!)! :D

Hallo,

wieso villeicht ?

Und isoliert (Litze) - auch Volldraht muss isoliert werden!

Grüße - Manfred
micheli
Ist häufiger hier
#20 erstellt: 30. Apr 2011, 09:16

amplitudensieb schrieb:

erstaunlich wie sich einen derat Wind um ein simples Netzkabel machen läßt.

geschirmtes Netzkabel tztz das hab ich ja noch nie gehört.

:D


Hi,

zu 1.: Korrekt. Siehe auch http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=9191 - bemerkenswert finde ich vor allem, wie viele unpräzise und damit "nicht ungefährliche" Tips gegeben werden.

zu 2,: Gibt es z.B. von Ölflex (hab' ich zweckentfremdet als Zuleitung für meinen Elektrostaten, drum weiß ich's (5x1.5mm2 abgeschirmt).

Servus
der Michael
Kay*
Inventar
#21 erstellt: 30. Apr 2011, 13:57
geschirmte Netzkabel gab es auch an Computer-Monitoren
...
aber wozu?

genauso macht 2,5mm² keine Sinn,
wenn ich recht erinnere, haben 16A abgesicherte Installationen 1,5mm² bis zur Steckdose
rebel4life
Inventar
#22 erstellt: 30. Apr 2011, 14:05
16A kann auch mal 2,5mm² haben, denn es ist auch der Spannungsfall auf der Leitung wichtig.

So hat man z.B. beim Backofen trotz optimaler Verlegeart häufig 2,5mm², denn das ist einfach besser, so ein Backofen läuft ja oft 2-3 Stunden bei nem Braten usw. und da wird ne 1,5mm² Leitung etwas warm.

MFG Johannes
pelowski
Hat sich gelöscht
#23 erstellt: 30. Apr 2011, 14:19

rebel4life schrieb:
16A kann auch mal 2,5mm² haben, denn es ist auch der Spannungsfall auf der Leitung wichtig.

So hat man z.B. beim Backofen trotz optimaler Verlegeart häufig 2,5mm², denn das ist einfach besser, so ein Backofen läuft ja oft 2-3 Stunden bei nem Braten usw. und da wird ne 1,5mm² Leitung etwas warm...

Hallo,

alles richtig; allerdings ging es dem TE wohl nicht um den Anschluss eines Backofens.

An einem solchen wäre auch eher ein Heißgeräte-Stecker zu finden.

Grüße - Manfred
rebel4life
Inventar
#24 erstellt: 30. Apr 2011, 14:23
Naja, so manche Endstufenform ähnelt doch sehr einem Backofen.


MFG Johannes
splatteralex
Inventar
#25 erstellt: 30. Apr 2011, 14:25
Mir ging es erstens darum ob ich was mit der Phase beachten muss, scheinbar aufgrund des Wechselstroms nicht! Merkwürdig nur das manche Hersteller die Phase auf dem Kabel markieren!

Was mich persönlich verunsichert ist, dass ich an die Kaltgerätebuchse die Kabel nur blank bei 2,5mm anschliessen kann, für Endhülsen ist kein Platz! Vielleicht sollte ich doch zu einer Wattgate Büchse greifen...
Silbermöwe
Stammgast
#26 erstellt: 30. Apr 2011, 14:49
http://www.hifi-foru...ad=6822&postID=18#18

Gibts hier schon fertig. Preis ist auch ok.
killersnake
Stammgast
#27 erstellt: 30. Apr 2011, 18:33

splatteralex schrieb:

Was mich persönlich verunsichert ist, dass ich an die Kaltgerätebuchse die Kabel nur blank bei 2,5mm anschliessen kann, für Endhülsen ist kein Platz! Vielleicht sollte ich doch zu einer Wattgate Büchse greifen...


entweder hast du sie nicht verpresst oder ist deine Presszange Müll.
paga58
Inventar
#28 erstellt: 30. Apr 2011, 18:47
Nur yxyxyx (zensiert) quälen an eine Kaltgeräteverbindung 2,5mm² dran.

Diese Strippen kurz (2m oder weniger) und die Verbinder sind nur bis 10 Ampere zugelassen. Was soll dort eine zu fette Leitung?

Und mit dem beliebten Ölflex und seinem Schirm läd man sich riesengroße Sicherheitsprobleme auf den Hals, aber was juckts den Bastler, "wenns halt geil aussieht".

Ach ja: Dass es so was fertig zu kaufen gibt (natürlich ohne Sicherheitsprüfung gebaut...), muss nicht dazu füphren allen Scheiß nachzumachen.

Gruß
splatteralex
Inventar
#29 erstellt: 06. Mai 2011, 13:13
Das Lapp-Ölflex Netzkabel ist fertig, dank der wesentliche besseren Gronenberg Kaltgerätekupplung, welcher sogar Aderendhülsen in Kupfer beilagen....

kabel007
kabel009
kabel010
kabel011

Materialkosten ca. 16,50 € bei ca. 2 Meter Kabellänge....
boyke
Inventar
#30 erstellt: 06. Mai 2011, 13:19
Klingt es nun besser?
splatteralex
Inventar
#31 erstellt: 06. Mai 2011, 13:47

boyke schrieb:
Klingt es nun besser? :D


Der Klangunterschied ist unglaublich......gleich!!!

Dafür sitzt die Buchse fest und das Kabel wirkt wesentlich hochwertiger, die wenigen Zentimeter die man(n) davon sieht sehen zudem besser aus....
cptnkuno
Inventar
#32 erstellt: 06. Mai 2011, 14:09
Eigentlich Pfusch. Der Nulleiter muß normgerechterweise hellblau sein.
Und um deine Frage bezüglich der markierten Phase zu beantworten: Das ist für die, die glauben daß ausphasen was bringt.


[Beitrag von cptnkuno am 06. Mai 2011, 14:11 bearbeitet]
splatteralex
Inventar
#33 erstellt: 06. Mai 2011, 14:19

cptnkuno schrieb:
Eigentlich Pfusch. Der Nulleiter muß normgerechterweise hellblau sein.
Und um deine Frage bezüglich der markierten Phase zu beantworten: Das ist für die, die glauben daß ausphasen was bringt.


Jo, das Lapp Öflex ist mit 2 schwarzen Litzen (markiert 1 u. 2) sowie dem Erdungskabel bestückt! Für den Preis kann man wohl kein blaues Kabel erwarten...
rebel4life
Inventar
#34 erstellt: 06. Mai 2011, 14:39
Nicht nur der N stimmt nicht (noch zu verschmerzen wenn man es nicht genau nimmt, aber eigentlich auch schon ein Fehler), viel schlimmer ist es, dass du den PE kürzer gemacht hast als die anderen Leiter.

Das ist absolut gefährlich, denn wenn die Zugentlastung lose wird, dann ist die erste Ader, die herausgezogen wird der PE. Daher ist es vorgeschrieben, diesen als längste Ader auszuführen.

Dein Kabel würde ich bei einer Prüfung nach VDE/BGV A3 auf die Ablage P legen.

Zwar tolle Idee, aber mangelhafte Umsetzung.

PS: Für rund nen Euro bietet dir der Pollin ein Kabel welches den gesetzlichen und vor allem sicherheitsrelevanten Vorschriften entspricht.

MFG Johannes


[Beitrag von rebel4life am 06. Mai 2011, 14:41 bearbeitet]
stex_
Ist häufiger hier
#35 erstellt: 06. Mai 2011, 14:43
Ich glaube du hast das falsche Kabel gekauft, das markierte ist für Anlagenbau usw.
Prüfzeichen bekommst du sowieso keines
splatteralex
Inventar
#36 erstellt: 06. Mai 2011, 14:51
Das Erdungskabel ist länger (logisch!), nur nicht wirklich auf den Fotos sichtbar...
rebel4life
Inventar
#37 erstellt: 06. Mai 2011, 14:52
Achso, dann nehme ich das zurück, denn auf den Bildern sieht es leider so aus.

MFG Johannes
anymouse
Inventar
#38 erstellt: 06. Mai 2011, 14:58

cptnkuno schrieb:
Eigentlich Pfusch. Der Nulleiter muß normgerechterweise hellblau sein.


Und mit welchem Pin des Schuko-Steckers (ohne Verpolungsschutz) müsste der verbunden sein, mit dem rechten oder dem linken?
-scope-
Hat sich gelöscht
#39 erstellt: 06. Mai 2011, 16:38
Naja....Musste es denn unbedingt so eine 1,95 € Kaltgerätekupplung sein?
splatteralex
Inventar
#40 erstellt: 06. Mai 2011, 17:05

-scope- schrieb:
Naja....Musste es denn unbedingt so eine 1,95 € Kaltgerätekupplung sein? ;)


Ne, habe was anderes erwartet! Die von Gronenberg ist schon recht ordentlich.... gibt natürlich besseres aber es muss ja auch zu den restlichen Kabelkomponenten preislich passsen...
Pimok
Stammgast
#41 erstellt: 09. Mai 2011, 18:03
Fakt ist, die Ausführung, mal rein vom mechanischen her betrachtet, scheint mir gut gemacht worden zu sein, und das Ziel wurde erreicht - Das Kabel steckt wieder fest in der Buchse und sieht zudem auch noch hübscher aus als eine 0-8-15 Strippe. Und da der "Hersteller" auch keine klangverbessernden Wirkungen bescheinigt ist doch meiner Meinung nach alles in Butter.
Mal abgesehen davon das das Kabel nicht als Stromkabel gedacht ist, aber im Endeffekt...
Aber wenn ich mir so manches Kabel an Hifi Geräten angucke... Was da teils für nen Kram beiliegt, da ist das Kabel um Welten besser.
Suche:
Das könnte Dich auch interessieren:
passiver Line-Signal-Umschalter - worauf achten?
joTkAer am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  9 Beiträge
Netzkabel
Rene_Serato am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  2 Beiträge
Eigenbau Spikes
s.langrock am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  6 Beiträge
Marke Eigenbau
Scoox am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  8 Beiträge
Verstärker-Eigenbau
Morpheus1979 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  5 Beiträge
frequenzweichen eigenbau !!!
equa am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
"Jukebox" Eigenbau
TioZ am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  6 Beiträge
transistoramp eigenbau
Brueckenwaechter am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  7 Beiträge
Headset Eigenbau
chr1Z am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  2 Beiträge
Eigenbau Verstärker?
Soundcheck454 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  14 Beiträge
Foren Archiv
2011

Anzeige

Aktuelle Aktion

Partner Widget schließen

  • beyerdynamic Logo
  • DALI Logo
  • SAMSUNG Logo
  • TCL Logo

Forumsstatistik Widget schließen

  • Registrierte Mitglieder925.654 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKisa012005
  • Gesamtzahl an Themen1.550.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.532.907

Top Hersteller in Elektronik Widget schließen